  FROM H2  H2E0   D1550   K24


这个从智能功能块 读取的指令。   H2就是CPU后面的第三个模块!  H2E0 我不是太明白   然后读取到D1550里面!  K24是读取的数量。这个数量也不是太懂。看了下手册还是没看懂!  我这里的第三个模块式   QJ71BR11  是插同轴电缆的!   我上个图!

麻烦懂的大哥稍微详细一点 !谢谢
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-06-12
查看月泽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-05 20:53
不是 第三个模块啦  是CC-LINK的远程智能模块,就接在第二个模块QJ61BT11N上的CC-LINK总线上面!

主站的第三个模块是用于H网络光纤通信的,就是工业以太网,上面可能接的上位机!甚至有几台!
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-06-12
查看月泽的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-05 20:55
楼主  有程序的话  可以把PLC的网络参数  发个图来看看
揭开神秘的工控面纱
3楼  发表于: 2012-03-06 08:54
楼主的要先确定模块再查找手册啊。。。