固态继电器输入DC3--32v,启动电流7MA,控制电流小于等于25MA,求教各位为防更高电压窜入输入端需配多大限流电阻啊?
分享
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
734 个
工控威望:
8142 点
下载积分:
4568 分
在线时间: 818(小时)
注册时间:
2007-11-02
最后登录:
2024-12-24
查看thawless的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-05 20:09
全看
|
小
中
大
最小电流为7mA =3.5V除以X
最大电流为25mA =30V除以Y
求出来的X为电阻最大值,Y为电阻最小值,电阻可取X-Y之间的值
分享
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
734 个
工控威望:
8142 点
下载积分:
4568 分
在线时间: 818(小时)
注册时间:
2007-11-02
最后登录:
2024-12-24
查看thawless的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-03-05 20:36
全看
|
小
中
大
现在的固态继电器抗干扰已经做的很好了,根本不用串电阻,我现在都是直接加电压,呵呵