固态继电器输入DC3--32v,启动电流7MA,控制电流小于等于25MA,求教各位为防更高电压窜入输入端需配多大限流电阻啊?
分享
yerong
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1881 个
工控威望:
2031 点
下载积分:
11024 分
在线时间: 804(小时)
注册时间:
2007-08-28
最后登录:
2024-11-15
查看yerong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-05 19:50
全看
|
小
中
大
用 tvs
分享
yerong
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1881 个
工控威望:
2031 点
下载积分:
11024 分
在线时间: 804(小时)
注册时间:
2007-08-28
最后登录:
2024-11-15
查看yerong的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-03-05 20:08
全看
|
小
中
大
瞬态抑制 二极管 24VDC 用 P6KE39A 就差不多了 注意方向 并联