xiao007
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 111 点
下载积分: 623 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2012-09-19
最后登录: 2012-10-24
查看xiao007的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-20 21:31
PLC可以直接驱动电磁阀或继电器吗?本人是搞售后服务的,有40%PLC输出点烧坏,出差的代价太高了,所以想请各位老师帮忙。谢谢!
工控恋者
互相学习
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 1573 点
下载积分: 5553 分
在线时间: 240(小时)
注册时间: 2010-11-21
最后登录: 2022-11-14
查看工控恋者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-21 16:36
最好不要直接驱动电磁阀和其他电器,可以利用继电器中转一下,这样对输出点至少起到保护作用,就算外部电路短路最多也只是烧坏继电器而已。重要是保护输出点