楼主  发表于: 2012-09-20 11:01
图片:
如图所示,我用的是GX WORKS2 V1版本软件,这样用于FX2N编辑SFC是转移命令做不了,直接显示如下错误,说命令错误,不知是何原因造成,请各位高手说说!谢谢
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-20 15:06
引用
引用第1楼tkggtdkjpl于2012-09-20 14:23发表的  :
我试了一下,直接输TRAN就行了,你前面用了大括号,再输TRAN就不行!

对,还要注意TRAN后面不要跟空格键,不记得是GX-D还是GX-WORK2上跟空格键也会报错
签名无效了,麻雀不见了!