楼主  发表于: 2012-09-20 11:01
图片:
如图所示,我用的是GX WORKS2 V1版本软件,这样用于FX2N编辑SFC是转移命令做不了,直接显示如下错误,说命令错误,不知是何原因造成,请各位高手说说!谢谢
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-20 22:14
直接输入TRAN,无需选择指令符号。