各位好,本人在做一台设备一个部件会在一条直线上反复来回运动,活动范围大概在1.5米。要求要随时知道它的位置控制也需要知道它的位置。如果用增量式编码器难免会有累计误差(已试过),现在就想用一个模块加一个多圈电位器接10V的电压输入,因为这个值是绝对的不存在累计误差。请问这个电位器阻值该选多大,效果是否稳定?希望有做过的来指点下,谢谢!!!本人用的是松下FP-X的PLC。正在请购材料,过后会向大家报告结果。
分享
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
329 个
工控威望:
4801 点
下载积分:
450 分
在线时间: 259(小时)
注册时间:
2012-07-29
最后登录:
2024-12-23
查看flyaway的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-19 08:28
全看
|
小
中
大
如果要求不高的话,可以用一个电位器,我曾经用过,电位器和轴之间注意连接好。电机转动的位置就可以用电位器转动时电压变化来显示,用0-10v吧。
楼主留言:
感谢!请问那个多圈电位器阻值该选多大?
分享
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
329 个
工控威望:
4801 点
下载积分:
450 分
在线时间: 259(小时)
注册时间:
2012-07-29
最后登录:
2024-12-23
查看flyaway的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-09-19 09:34
全看
|
小
中
大
你好,我当时用的是10K欧,2W的
分享
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
329 个
工控威望:
4801 点
下载积分:
450 分
在线时间: 259(小时)
注册时间:
2012-07-29
最后登录:
2024-12-23
查看flyaway的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-09-19 09:36
全看
|
小
中
大
5楼说的对,阻值多大关系不是很大,电压是线性分布的。我的是10k欧,2w,共楼主参考。