yangzeliand
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 113 点
下载积分: 831 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-08-20
查看yangzeliand的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-18 20:13
各位好,本人在做一台设备一个部件会在一条直线上反复来回运动,活动范围大概在1.5米。要求要随时知道它的位置控制也需要知道它的位置。如果用增量式编码器难免会有累计误差(已试过),现在就想用一个模块加一个多圈电位器接10V的电压输入,因为这个值是绝对的不存在累计误差。请问这个电位器阻值该选多大,效果是否稳定?希望有做过的来指点下,谢谢!!!本人用的是松下FP-X的PLC。正在请购材料,过后会向大家报告结果。
绝世精灵
略懂、略懂……
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 4813 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-06-11
查看绝世精灵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-19 08:32
加光栅尺吧,
绝世精灵
略懂、略懂……
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 363 个
工控威望: 4813 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 403(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-06-11
查看绝世精灵的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-20 17:06
绝对式多圈旋转编码器有没有人试过,我只听说过,没见过,呵呵,,