bin_hu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 125 点
下载积分: 546 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2011-05-20
最后登录: 2015-07-09
查看bin_hu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-18 17:22
比如说三菱J3伺服电机编码器分辨率为262144,是不是说发262144个脉冲伺服电机走一圈,再反馈回来262144个脉冲。262144是固定值还是最大值,可不可以设定说发262140个脉冲走一圈,再反馈262140个脉冲回来。
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-18 19:21
262144是固定值也是最大值吧,一周分262144格,每一格代表多大的角度,一周刚好走了262144格。半周13722,我个人是这么认为的,说的不对的请大家指正...
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!