zhangyjxf
错!没有理由
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 261 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2008-12-15
最后登录: 2024-11-20
查看zhangyjxf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-18 09:51
关于RS485于变频器通讯,设置频率,人机上输入50HZ ,PLC上要如何算才能把50这个值分成2个寄存器呢!(13  88)

求解!谢谢各位

采用RTU模式,则需将1388(H)分割成两个寄存器,分别输入到变频器,假定两个寄存器为:D10、D11,即D10=13(H),D11=88(H)。


怎么分?

PLC为台达



感谢各位,问题已结决!  处理:DIV D700 H100 D10就可以得到需要的值了!
[ 此帖被zhangyjxf在2012-09-18 12:26重新编辑 ]
zhangyjxf
错!没有理由
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 261 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2008-12-15
最后登录: 2024-11-20
查看zhangyjxf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-18 09:59
PLC是台达的!
zhangyjxf
错!没有理由
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 261 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2008-12-15
最后登录: 2024-11-20
查看zhangyjxf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-18 10:03
如何把1388 分到两个寄存器中呢?          比较,13-》D0    88—》D1
zhangyjxf
错!没有理由
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 261 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2008-12-15
最后登录: 2024-11-20
查看zhangyjxf的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-18 10:12
如何把1388 分到两个寄存器中呢?          比如,13-》D0    88—》D1
zhangyjxf
错!没有理由
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 261 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2008-12-15
最后登录: 2024-11-20
查看zhangyjxf的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-18 10:26
台达PLC上没有Dmove 指令呀!