楼主  发表于: 2012-09-17 23:09

机器的主轴连着增量编码器(有Z相),编码器信号送给PLC,PLC给出脉冲信号,方向信号等给伺服驱动器,伺服驱动器驱动电机转动。要求主轴转到100度的时候,伺服电机在-40度的位置,主轴转动一圈再一次到100度的时候,伺服电机在+40度的位置,如此围绕0度精确往复。求给予指导。谢谢!
[ 此帖被xpgtyun在2012-09-17 23:52重新编辑 ]
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3496 点
下载积分: 4402 分
在线时间: 1979(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-11-28
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-18 23:17
用低档的PLC很实现这一功能。。。如果你伺服放大器没有电子凸轮,那就用台达的DVP20PM吧。。。。
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3496 点
下载积分: 4402 分
在线时间: 1979(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-11-28
查看kyy80的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-18 23:18