用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
300CPU 的SF报红,不能RUN一直STOP 什么原因,断电重启也不行
上一主题
下一主题
ghf09
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
656 个
工控威望:
42 点
下载积分:
297 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2012-02-03
最后登录:
2024-06-11
查看ghf09的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-09-17 21:45
全看
|
小
中
大
后面加了个模拟量模块输入模块就不能RUN,加其他模块就没问题,诊断信息:因I/O访问错误导致STOP模式,(未装载或无法装载OB,或者无FRB) 是不是模拟量模块的ABCD通道的选择没和硬件配置里的对应好?还是其他原因,一开始模拟量模拟量标准诊断为:存在错误通道
故障模块
模块内有错误参数
外部出错
对了 后来加了很多OB块也是不行,
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8219 个
工控威望:
10348 点
下载积分:
21038 分
在线时间: 3010(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-11-18
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-19 08:57
全看
|
小
中
大
硬件配置改变,则需要硬件组态配置也要做对应的改变并下载到PLC,还可以在线联机,还可以查看故障诊断区。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
300CPU 的SF报红,不能RUN一直STOP 什么原因,断电重启也不行
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问