300CPU 的SF报红,不能RUN一直STOP 什么原因,断电重启也不行
上一主题
下一主题
ghf09
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
656 个
工控威望:
42 点
下载积分:
297 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2012-02-03
最后登录:
2024-06-11
查看ghf09的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-09-17 21:45
全看
|
小
中
大
后面加了个模拟量模块输入模块就不能RUN,加其他模块就没问题,诊断信息:因I/O访问错误导致STOP模式,(未装载或无法装载OB,或者无FRB) 是不是模拟量模块的ABCD通道的选择没和硬件配置里的对应好?还是其他原因,一开始模拟量模拟量标准诊断为:存在错误通道
故障模块
模块内有错误参数
外部出错
对了 后来加了很多OB块也是不行,
分享
lhg0531
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
28 个
工控威望:
180 点
下载积分:
653 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2007-11-13
最后登录:
2020-12-24
查看lhg0531的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-18 19:33
全看
|
小
中
大
增加模拟量量模块你的硬件组态改了吗?按你模块的实际型号重新组态下载后再试。