1921706799
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 109 点
下载积分: 3423 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2012-09-10
最后登录: 2024-08-24
查看1921706799的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-17 18:33
今天我碰到一个问题,厂里的电动门通电后,碰到限位行程不能断电,经检查行程开关能完全断开。没有问题,自锁接线也没有问题。后用万能表测量,线圈的一端与地面阻值只有16欧姆。完全接地了,更换备用线,问题解决。