最近我公司因更换定位系统减速箱,由原来的1:43换成了1:10,所以在定位尺寸就要重新设定,

DTO K1 K1 D200 K1

原系统中的D200=8960(16位),现在经过计算设定成D200=39250(32位),设定好后系统能正常工作,但伺服电机的运行速度很慢,大约只有原速度的1/4,不知道该怎么办,调回8960速度又是正常的,希望有人能帮我解释一下,谢谢
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-18 16:48
不会吧,你的减速比变小了4.3倍,你的速度应该提升4.3倍,你的运行脉冲也要缩减为原来的4.3分之一,机器的运行速度绝对会快,怎么可能变慢。你的参摄D200改错了位置了吧???你要想脉冲不改变,你只能该电子齿轮比,把电子齿轮的分母改大4.3倍即可。