chen3gang
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 98 点
下载积分: 965 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2024-12-19
查看chen3gang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-17 13:01
最近我公司因更换定位系统减速箱,由原来的1:43换成了1:10,所以在定位尺寸就要重新设定,

DTO K1 K1 D200 K1

原系统中的D200=8960(16位),现在经过计算设定成D200=39250(32位),设定好后系统能正常工作,但伺服电机的运行速度很慢,大约只有原速度的1/4,不知道该怎么办,调回8960速度又是正常的,希望有人能帮我解释一下,谢谢
chen3gang
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 98 点
下载积分: 965 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2024-12-19
查看chen3gang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-19 09:26
我问了三菱客服,他说让我把BFM#0增大4.3倍,现在还没有试,不知道正确不