请教大家A500换成F500为什么报过流
上一主题
下一主题
下大雨
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
141 个
工控威望:
308 点
下载积分:
1009 分
在线时间: 199(小时)
注册时间:
2008-01-07
最后登录:
2024-09-13
查看下大雨的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-09-17 12:48
全看
|
小
中
大
原来A500变频器11KW,用于印刷机上专用变频电机。变频器出故障后,换上三菱F500变频器15KW,虽说是A500重载类,F500风机类。这应该只是软件设计上的区别吧。可是换上以后确是带不起来,会显示过载,过流。请教大家,难道A系列F系列不能简单通用吗?
分享
aaweihua
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
536 个
工控威望:
894 点
下载积分:
17631 分
在线时间: 282(小时)
注册时间:
2009-11-05
最后登录:
2022-10-23
查看aaweihua的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-19 09:07
全看
|
小
中
大
只要把负载类型设置为恒转矩负载就可以使用了,F系列变频器是风机,水泵专用型,出厂设置默认为低转矩负载。
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(下大雨) 感谢!