楼主  发表于: 2012-09-16 20:39
                        用同一根数据线可以读A2SHCPU为什么读不了A1SHCPU,试了好多遍,所有的COM口都试了,还是不行。软件是“传输设置”一直灰色,读a2的都可以为什么读不了A1?软件是7.08的版本。线也换了两根,不过两根都是FXPLC的线,而且都可以读A2CPU,敬请高手回答。
tuanailing
精细出真功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 584 个
工控威望: 2254 点
下载积分: 1748 分
在线时间: 427(小时)
注册时间: 2011-03-19
最后登录: 2025-02-21
查看tuanailing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-19 09:59
试试我的方法
1、新建选择 A1SHCPU   确定   (是新建不是自动在线)
2、传输设置 选择串口
3、CPU模块处选择第一个透明模式

然后再点通信测试看?
做工控,做人生