一台设备大概有30台电机,设备工作时全部启动。请问电机的启动用单按钮启停好,还是用一个启动加一个停止按钮?还有这么多电机有必要每个电机的热继都上PLC么(或者考虑几个电机共用一个点?)     3个37KW电机其余都是7.5KW
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158993 分
在线时间: 3172(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-16 10:29
如果是老外,基本都是一个启动按钮一个停止按钮;
如果是老外,基本每个热继都进PLC。
楼主留言:
感谢!