引用引用第2楼李生富于2012-09-15 21:09发表的 :因为你用的小型继电器是小作坊做的,这种继电器要么有时可以断,要么就一直咔咔响想断又断不了。对这种现象只有再增加一个中间继电器用来控制时间继电器。
引用引用第8楼逝水流云于2012-09-15 23:41发表的 :画的这个图太有才了!不得不佩服!
引用引用第7楼重庆机设于2012-09-15 23:34发表的 :如果要求不高,时间短,用一个时间继电器也可以完成上面的动作,kt瞬动不要,把kt延时改成瞬时闭合延时断开的常开后接在kt瞬动的位置,个人愚见
引用引用第19楼osmglh于2012-09-17 16:24发表的 :同意1楼的主说法、我们这里有很多小型气压机都是这种接法。
引用引用第14楼kgao08885于2012-09-17 08:28发表的 :用1、4或5、8做常闭来实现延时断电都可以,但时间继电器的电源2、7必须在被控制的负载两端取电。最好把控制原理图画清楚一点。
引用引用第22楼jixuduoluo于2012-09-18 22:57发表的 :这个接法本身就有问题 肯定会断不开