时间继电器AH3-3实现不了延时断开啊,
82816320
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 162 点
下载积分: 939 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2011-08-10
最后登录: 2014-03-20
查看82816320的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-17 14:52
要加一个普通透明的继电器(13F),13F的线圈和时间继电器的线圈并联,13F的常开触点和时间继电器的延时常闭触点串联在一起作为输出。两个继电器的线圈不得时是断开的,两个继电器的线圈得电后,输出接通,时间到了就断开了