楼主  发表于: 2012-09-13 22:24
老师们好,请问高手变频恒压供水系统中是怎么控制的,台达变频需要调哪些参数,是怎么给变频反馈信号的?小弟先谢啦
小磊
静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 949 个
工控威望: 3028 点
下载积分: 3282 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-12-26
查看静芳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-13 22:48
用P型机。内置PID算法。或者你也可以用模拟量让PLC计算。