楼主  发表于: 2012-09-13 21:04
新科挤压机在运行期间,PLC浸水了。马上关断电源,用吹风吹了好久,再装上,就出现通电后,三秒钟关了电源。经过仔细查找,是主缸跑过头,把终端极限行程压住了。也就是说把电源切断了。移开行程开关,PLC电源指示灯就亮了。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3009(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-15
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-14 10:12
引用
引用第2楼futejia于2012-09-14 08:48发表的  :
是硬件线路切断电源的?那么怎么还有三秒的通电时间呢。

这3秒时间可能是碰到极限前的时间段。
在线监控查看程序,看看是什么条件造成的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。