1921706799
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 109 点
下载积分: 3423 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2012-09-10
最后登录: 2024-08-24
查看1921706799的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-13 21:04
新科挤压机在运行期间,PLC浸水了。马上关断电源,用吹风吹了好久,再装上,就出现通电后,三秒钟关了电源。经过仔细查找,是主缸跑过头,把终端极限行程压住了。也就是说把电源切断了。移开行程开关,PLC电源指示灯就亮了。
静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 949 个
工控威望: 3028 点
下载积分: 3282 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-11-13
查看静芳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-13 22:44
哦,这样啊。