用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
如何调用子程序
上一主题
下一主题
dzhhwx
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
174 个
工控威望:
358 点
下载积分:
910 分
在线时间: 60(小时)
注册时间:
2009-03-03
最后登录:
2015-10-28
查看dzhhwx的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-09-12 16:23
全看
|
小
中
大
接一个旋钮,用I0.0的常开调用自动子程序程序 用I0.0的常闭调用手动程序 自动子程序在运行过程中 旋钮打到手动档 自动的子程序断开吗?
分享
yjhdlp
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
478 个
工控威望:
625 点
下载积分:
2081 分
在线时间: 178(小时)
注册时间:
2010-11-13
最后登录:
2022-10-15
查看yjhdlp的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-12 19:30
全看
|
小
中
大
自动程序保持断开前的状态。
楼主留言:
在打到手动的时候怎样能够关掉自动程序
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
如何调用子程序
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问