[D= D364 D372]-||-||-(M63)这个指令是什么意思?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8241 个
工控威望: 10371 点
下载积分: 21090 分
在线时间: 3033(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-01-18
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-12 13:23
32位比较指令,D364,D365里面的数据和 D372,D373里面的数据比较,相等则导通。后面的是普通触点,M63是内部继电器的输出点。