要实现当按钮按下不放时接触器得电,同时计时,松开按钮时接触器继续得电,等到刚刚计的时间后自动停止.(有一点就是按钮按得时间是变化的,比如有5秒,也可能6秒等等)
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
分享
peterchen
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
25 个
工控威望:
135 点
下载积分:
996 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2012-06-19
最后登录:
2018-06-27
查看peterchen的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-16 20:14
全看
|
小
中
大
fx2n的M8013是1S,M8012是100ms,M8011是10ms,SM412是Q系PLC
T1的计时器是100ms,所以虽是按键是5S,但D0得到是5所以计时器是执行500ms动作
9楼的电路无关计时,是依plc执行速度决定,所以计时可能不稳定,如果在X0后加上m8011及inc,dec改动为incp,decp就能以10ms计时精度运行,前题是plc执行速度需小于10ms