这是三菱fx3u中的程序;是和三菱触摸屏连接的;第一个指令ivck k3 h70 d66 k1.这个指令我是这样理解的;对在通道k1连接的3号站址的变频器的输出电流送到plc的寄存器d66中;第二个指令ivck k3 h7a k2m650 k1我的理解为;对在通道k1连接的3号站址的变频器的运行状态进行监控;例如m650-m657对应的变频器状态;但是现在程序里面和触摸屏里面找不到m650-m657这8个位元件;不知道怎么回事;请求朋友解释;谢谢;程序里面其他的m...点都能找得到。能对号入座;
真诚到永远
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3024(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-27
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-12 08:01
k2m650表示的就是从M650开始的8个位元件组合。