1500W的发热管 3跟(220V) 接成Y型接法 用三相380 它的电流是多大?怎么算的呢??求解答
分享
奋斗人生
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
585 个
工控威望:
740 点
下载积分:
10839 分
在线时间: 67(小时)
注册时间:
2011-09-05
最后登录:
2024-06-06
查看奋斗人生的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-12 21:42
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼sjm213于2012-09-11 23:09发表的 :
相电压仍然为220V,则相电流=1500/220;线电流约=1.732相电流
还没搞懂,每一相的电流是 1500/220吗?? 那我换成800W的 那是不是800/220 啊??