                         最近接个活 十台变频器都是通过RS485与PLC通讯控制,但是通讯时不时同时都可以停止的 要逐个停止 有个急停按钮不知道怎样用了
            看哪位大侠 做过这个 指点一二
买 疙 瘩
fanuc
新手求指导
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1570 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2011-06-12
最后登录: 2012-11-07
查看fanuc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-11 22:07
一般急停切断动力回路吧,,控制回路一般不切断,切断控制回路是一件很危险的事!