nhsl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 324 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6759 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2009-11-12
最后登录: 2017-12-19
查看nhsl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-10 21:41
物理继电器在吸合时,常闭触点先断开,然后常开触点再闭合,对于PLC里面的辅助继电器是不是也有这个关系?谢谢!!!

sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5216 个
工控威望: 7440 点
下载积分: 159137 分
在线时间: 3174(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-01-05
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-10 21:53
逻辑上是同时,无先后顺序。