三菱mr-j2s-200a每次开机al-e9报警
上一主题
下一主题
hot8012
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
100 点
下载积分:
518 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2010-10-06
最后登录:
2024-12-16
查看hot8012的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-09-10 14:50
全看
|
小
中
大
我公司有一台机床,只要停机关电稍长开机伺服就会报e9报警,但等上个十来分钟就又正常了,关了电马上开又不会报警,大家看看是什么问题?会不会是里面哪个电容不行了还是其他东西坏了,各位师傅诊断一下。
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8230 个
工控威望:
10360 点
下载积分:
21067 分
在线时间: 3027(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2025-01-06
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-12 08:06
全看
|
小
中
大
使能信号比电源接通的时序早会有这种情况。