三菱mr-j2s-200a每次开机al-e9报警
上一主题
下一主题
hot8012
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
100 点
下载积分:
518 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2010-10-06
最后登录:
2024-12-16
查看hot8012的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-09-10 14:50
全看
|
小
中
大
我公司有一台机床,只要停机关电稍长开机伺服就会报e9报警,但等上个十来分钟就又正常了,关了电马上开又不会报警,大家看看是什么问题?会不会是里面哪个电容不行了还是其他东西坏了,各位师傅诊断一下。
分享
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
464 个
工控威望:
597 点
下载积分:
1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间:
2012-08-21
最后登录:
2024-06-17
查看hmilydyk的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-11 17:23
全看
|
小
中
大
应该是软件控制问题,问题出在伺服电机SON处于开启状态,但伺服的主电源(输出给伺服电机的电源)断开了。查找是不是接触器控制信号问题,还是接触器本身问题。
分享
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
464 个
工控威望:
597 点
下载积分:
1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间:
2012-08-21
最后登录:
2024-06-17
查看hmilydyk的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-09-11 17:28
全看
|
小
中
大
你的机床是不是非标定做的?
分享
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
464 个
工控威望:
597 点
下载积分:
1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间:
2012-08-21
最后登录:
2024-06-17
查看hmilydyk的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-09-12 13:41
全看
|
小
中
大
“3楼 发表于: 昨天
只看该作者 | 小 中 大 就是普通的数控铣床,三个驱动器由一个接触器供电的,而且跟另外的驱动器交换过,始终是这个报警,问题肯定出在驱动器本身。”
不知道可不可以改下上电时序,你把伺服开启信号SON信号里面串联接触器的NO触点,这样我想问题应该可以解决。
这个不是伺服放大器坏了,这个应该是信号顺序问题。