最近做了一台机器,有个输入点动作很快,开始用正常程序书写,
可能是受扫描周期的影响,发现捕捉不到输入信号,于是该写为输入中断,
可惜似乎中断不起作用,中断程序的那个线圈不会置位,
望高手指点。
程序样本:如图
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6777 个
工控威望:
38380 点
下载积分:
4183 分
在线时间: 9537(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-12-20
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-09 16:41
全看
|
小
中
大
不清楚您在阅读手册时又没有注意到这句话:
Good Luck~
楼主留言:
哦,谢谢指教,应该是没 设开中断,明天试试