小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2012-07-07
最后登录: 2019-12-10
查看小珠珠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-08 15:12
各位大师好:两个问题
三菱触摸屏:F940  触摸屏上写(D200)数据输入1---PLC显示数据为250.输入2----PLC显示数据为500(监控).
三菱触摸屏:GT1050   触摸屏上写(D200),数据输入1----PLC显示数据为100.输入2---PLC显示数据为200(监控)
  以上情况是这样的,公司F940触摸屏坏了,买了个GT1050型号的(因为F904的停产了),前几天发了个贴,坛主回复我去试了,发现数据这里不对所以才(出现动作乱)。
打开F940触摸屏上程序D200,本来就写个(数据输入)就可以了,看他们(别人写的)写的程序,上面多贴上一个多用动作开关:有这样一排字{1  用户ID  0 10进制8x4} 这个设置在本画面上的一个(编辑)---点击用户就有相关设置。------然而GT1050上没有这样的设置。(我没有找到,不知道有没有)我想应该就是这样问题吧。
   以上不知道我表达清楚没有,望大家给点协助,谢谢,,,应该怎么解决。。。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158993 分
在线时间: 3171(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-20
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-08 15:32
你讲的这个原因不会造成数据的变化,站长的帖子你看懂了没?第一个增益填上250……
或者找找有没有脚本程序?
或者抓个图上来?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158993 分
在线时间: 3171(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-20
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-08 16:55
麻烦你把两屏的【D200】的设置贴上来。
你现在贴的D540和D550也有问题吗?从图上看不出来。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158993 分
在线时间: 3171(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-20
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-08 16:56
用户ID跟数据的变化无关。它是确定光标顺序用的。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158993 分
在线时间: 3171(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-20
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-08 17:16
上程序,或发到我邮箱。
从图片上未发现异常设置。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158993 分
在线时间: 3171(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-20
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-08 17:36
我看到了,但这没有影响。
实际上来讲,两个屏的增益偏置数据运算都没有设置,输入1之后显示也应该是1才对,但一个是250,一个是100,肯定是别的地方有机关。看到程序比较好分析一些。