公司有种电动机,接线处有6个接线柱,其中第一排的三个接线柱上分别接有电动机内部的线;另一排的三个接线柱上没有接任何线!在此电机的铭牌上写明380vY/220v△接线方式!请教各位前辈,220v△接法怎么接?我们使用这种电机时,只将三相电分别接在第一排的三个接线柱上就行了,我想问问这种接法是不是380vY的接法?这种电机的内部线路绕组是怎么回事呢?谢谢!
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-07 21:50
三相电机通常从内部引出六个线头,U1和U2是一个线圈,V1和V2是一个线圈,W1和W2是一个线圈,
380V/220V是说电机可用两种电压供电,
如果是380V供电,电机内部就接成星形。
如果是220V供电,电机内部就要接成三角形。
吉圆电气 QQ751673698