用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
西门子300寻址问题
上一主题
下一主题
jack007kkk
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
235 个
工控威望:
338 点
下载积分:
11207 分
在线时间: 178(小时)
注册时间:
2008-07-02
最后登录:
2024-11-23
查看jack007kkk的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-09-06 12:21
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
最近看到一份西门子300的电气图,CPU是313-2DP,按照手册和实际软件硬件组态,第4个槽里装的是6ES7 322 1HH01-0AA0 ,是个数字输入模块,地址应该是从0.。。1才是。可是老外的图纸画的确是从E4.0 也就是I4.0开始,为什么呢?
分享
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
566 个
工控威望:
4091 点
下载积分:
7994 分
在线时间: 506(小时)
注册时间:
2010-12-21
最后登录:
2020-12-14
查看lichenhui333的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-06 13:24
全看
|
小
中
大
这个地址可以自定义的,默认的就是挨着排的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
西门子300寻址问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问