我们的测试对象:1   三菱PLC:FX2N + FX2N-485-BD  2 三菱变频器:F740系列
      三菱PLC和三菱变频器两者之间通过网线连接使用两对导线连接,即将变频器的SDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDA接,变频器的SDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDB接,变频器的RDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDA接,变频器的RDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDB接,变频器的SG与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SG接。
A500、F500、F700系列变频器PU端口示意如下:
E500、S500系列变频器PU端口如下:
下边为我们进行三菱变频器的通信参数设置
三菱变频器通讯规格必须和PLC中的D8120的格式一致,否则将不能进行正常通信。
三菱FX2N PLC的通信测试程序如下所示 大家可以到最下边直接下载测试程序
 
 
注:三菱变频器的RS485通信我们也可以进行另外一种更简单的方法,
文章转载自深圳市蓝景自动化(www.szlanjing.com) 原帖地址(http://www.szlanjing.com/news/News/201294211843.html)