楼主  发表于: 2012-09-05 19:49
我以前用三菱伺服马达,带刹车的马达刹车用伺服放大器上的CN3输出信号控制,但现在我到了一家新公司,我的同事用Y点控制伺服刹车,不管伺服轴动不动做,刹车一直是打开的。这样出现了一个问题,就是时间长了以后马达非常的热,温度很高。请专业人士给些意见这样情况下的高温是否影响马达的使用。如果在调用伺服指令时同事打开刹车,这样马达就会过载报警。如果我要动的时候提前先打开刹车,然后再调用伺服指令,这样的话,程序的响应就会慢。对于高响应的条件时,就会受影响。还有有的人认为,频繁的打开关闭伺服的刹车,会影响马达寿命,是这样吗。请高手给些指导谢谢
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-11-17
查看rockey的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-06 12:39
只要SERVO  ON的话,刹车常开没问题的