愚人之见:
1、违反了“元器件布局”的基本要求:发热元器件应布置在配电柜的上部。
图中的变压器、开关电源、变频器,均是运行时会“发热”的元器件;图中的PLC又是怕热的骄子……距离如此之近,再关闭柜门,岂不是“蒸锅”一般?
2、接触器那一排,器件与器件之间至少应该留有15mm的空间,况且,那一排的安装导轨(右侧不是还有很多的剩余空间吗)……
3、外露导线布线手法和技巧还须多多练习,不美观……
4、“接线端子”在这里“画蛇添足”了。
5、柜内每一个元器件的上方对应之处缺少“标志牌”。
愚人瞎说,大可不必理会就是了~~~~
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(西欧工控) 详细又直接,多谢了
    shanguqf
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 237 点
    下载积分: 7414 分
    在线时间: 77(小时)
    注册时间: 2012-07-27
    最后登录: 2017-09-08
    查看shanguqf的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-09-06 19:15
    引用
    引用第9楼西欧工控于2012-09-05 21:48发表的  :
    想问一下,线号号码管大家用什么


    你好!
    我使用多色热缩管机打或者手写号码。我个人认为这样做的益处是:
    1、采用多色热缩管可以按照设计要求,在“视觉上”就可以非常直观地分出“主电路”、“控制电路”、“信号输入”、“控制输出”、“供电等级”、“辅助电路”等各个单元,一目了然。
    2、采用热缩管并进行热缩后,号码不会偏转不说,这个“号码管”还很不易脱落,会减少在实际应用、保养维修(特别是大修)过程中带来的诸如一旦丢失后不便及时补充的麻烦。
    3、一物多用,减少投资。虽然1到2公分左右长的一个小小的号码管“可能”会在某些角度上看来是“忽略不计成本”之物,但是,如果使用成千上万个呢、如果长年累月地不间断地消耗呢……
    4、采用统一定尺的热缩管,接线端处除了整齐美观之外,更主要的是可以在我们想象不到之处提升了接线端处的绝缘等级。