引用第1楼shanguqf于2012-09-05 19:50发表的  :
愚人之见:
1、违反了“元器件布局”的基本要求:发热元器件应布置在配电柜的上部。
图中的变压器、开关电源、变频器,均是运行时会“发热”的元器件;图中的PLC又是怕热的骄子……距离如此之近,再关闭柜门,岂不是“蒸锅”一般?
2、接触器那一排,器件与器件之间至少应该留有15mm的空间,况且,那一排的安装导轨(右侧不是还有很多的剩余空间吗)……
3、外露导线布线手法和技巧还须多多练习,不美观……
.......