需要plc连接2个AB相编码器,用来测长度,要有加减功能。台达的plc怎么编程?三菱的也可以!
给个指导思想也是很开心的。
先谢谢了
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158809 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-26
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-05 22:47
引用
引用楼主系统老玩家于2012-09-05 16:56发表的 求各位老鸟指教 编码器问题 :
需要plc连接2个AB相编码器,用来测长度,要有加减功能。台达的plc怎么编程?三菱的也可以!
给个指导思想也是很开心的。
先谢谢了


C251/C253或C252/C253接好线直接调用即可
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158809 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-26
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-05 22:50
引用
引用第3楼uu.liu于2012-09-05 17:07发表的  :
看到这个主题也有一问题: 记得有人说过用AB相反馈给编码器时,能知道电机转动方向,我们怎么用PLC测出是A相在前还是B相在前?

求高手解答!



直接看特殊继电器状态;
单相单计数就没办法了