yzr520
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 215 点
下载积分: 723 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2008-03-25
最后登录: 2018-07-05
查看yzr520的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-23 11:17
我要用触摸屏监控D108的数值(定位的位移),然后显示到触摸屏上,我在仿真时梯形图里面看到的D108的内容是对的,但是在触摸屏上的却和梯形图的数值不一致,不知道是不是设触摸屏数值显示的属性设置不对,我改了属性还是不对,所以请教各位

附:D108是实数  触摸屏里属性那我也选择了实数,但还是不对


谢谢



[ 此贴被yzr520在2008-05-23 12:27重新编辑 ]
baoshizhi
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2006-08-21
最后登录: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-16 15:15
先选为32位,再在选项中将数据类型改为"实数"即可。

GOOD LUCK!
baoshizhi
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2006-08-21
最后登录: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-16 15:23
如不先选为32位,选项中的数据类型没有"实数"可选。