今天用一台三菱FX1S PLC控制步进电机,开始控制一切正常,停止后,再次启动,完了,PLC里面竟然冒烟了,电机也不动了……,关电后,再次上电,不冒烟了,就是电机不转了,线应该不会接错,而且输入输出也正常指示,换了另一台PLC试了下,步进电机正常运行,朋友们说说这是什么情况?
一人助我,我助人人。
langman
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2021-04-09
查看langman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-05 15:28
脉冲、方向、使能信号多数是光耦隔离的,所以只能接5V电源,如果超过5V就需要外接限流电阻
12V串1K电阻,24串2K电阻,楼主碰到到得应该是这个问题,可以修的 换个光耦