楼主  发表于: 2012-09-03 23:32
GT designer3 模拟时提示GT-Simulator未安装
GT designer3 不是带GT-Simulator吗?
请大侠们指点指点
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108069 分
在线时间: 4832(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-04 07:48
引用
引用第1楼tx198835于2012-09-03 23:35发表的 :
提示的画面   在线等着

是GX SIMULATOR並非GT SIMULATOR,自己貼的圖沒看仔細
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108069 分
在线时间: 4832(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-05 08:22
图片:
引用
引用第7楼tx198835于2012-09-04 17:37发表的 :



但是我装的是 GX works2带 GX SIMULATOR的呀

我想你看看附圖就應該明白了
你的PLC程序是GX WORKS2製作的,那就選擇GX SIMULATOR2
若你的程序是GX DEVELOPER製作的,那就選GX SIMULATOR
另,不要說找不到如附圖中的設置
OPEN GT DESIGNER3-->TOOLS-->SIMULATOR-->SET