S7-200 CPU222 无法联机。CPU板是觉得好的。请问还有什么原因是造成无法联机的。电缆在别的222上是可以联机的。
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-04 09:58
端口设置不一致