我用松下伺服的编码器输出进入PLC的高速计数器中 。光耦隔离我用PC817芯片。编码器输出是差分信号。我用OA+ 0B+两路。可是在应用中我发现。双向输入时 ,电机转速不能超过4转。超过就停止计数。单相计数时。电机转速不能超过9.超过9就停止计数。像是反应不过来了。但是我记得PC817是10K的速度。那就是说如果我电机转速达到240转时。才会出现反应不过来的情况。现在才4转啊。到底是怎么回事。求教大侠。。。或者大家有什么好用的模块没?我替换掉这个。
分享
exland
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
23 个
工控威望:
124 点
下载积分:
6025 分
在线时间: 77(小时)
注册时间:
2011-04-19
最后登录:
2024-09-11
查看exland的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-03 19:40
全看
|
小
中
大
可能是你的P817输入端限流电阻设计不当,一般十几个毫安电流,如用5V驱动串500欧电阻、12V驱动串1K电阻、24V驱动串2K电阻,因为如果电阻太小,光藕关断时间会延长,使前后脉冲连接形同直流;电阻大了光藕开通时间延长,使脉宽变窄PLC没法捕捉。你试试看。
楼主留言:
P817最大速度10K。不知道和这个有没有关系。我现在有个N136.你有电路图吗?还有。你们遇到这种情况都是用什么模块啊。谢谢。我的QQ297205382。能不能加你好友。有什么问题想您讨教。