hashuimao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 139 点
下载积分: 538 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2010-03-22
最后登录: 2014-07-24
查看hashuimao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-03 16:45
        我用松下伺服的编码器输出进入PLC的高速计数器中 。光耦隔离我用PC817芯片。编码器输出是差分信号。我用OA+ 0B+两路。可是在应用中我发现。双向输入时 ,电机转速不能超过4转。超过就停止计数。单相计数时。电机转速不能超过9.超过9就停止计数。像是反应不过来了。但是我记得PC817是10K的速度。那就是说如果我电机转速达到240转时。才会出现反应不过来的情况。现在才4转啊。到底是怎么回事。求教大侠。。。或者大家有什么好用的模块没?我替换掉这个。
柴华
做个合格的工控人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 119 点
下载积分: 2736 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2009-12-20
最后登录: 2023-07-12
查看柴华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-03 17:45
PLC来不及反应啊,老大
柴华