楼主  发表于: 2012-09-03 16:45
        我用松下伺服的编码器输出进入PLC的高速计数器中 。光耦隔离我用PC817芯片。编码器输出是差分信号。我用OA+ 0B+两路。可是在应用中我发现。双向输入时 ,电机转速不能超过4转。超过就停止计数。单相计数时。电机转速不能超过9.超过9就停止计数。像是反应不过来了。但是我记得PC817是10K的速度。那就是说如果我电机转速达到240转时。才会出现反应不过来的情况。现在才4转啊。到底是怎么回事。求教大侠。。。或者大家有什么好用的模块没?我替换掉这个。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9682 个
工控威望: 8580 点
下载积分: 16743 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-07
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-03 17:58
松下我不了解,但如果是三菱的,伺服驱动器输出的脉冲是差分式的。而PLC本体只能接受集电极开路式的。
所以如果PLC要接受伺服来的脉冲,都要专门的模块,比如FX2N-1HC