今天遇到一个西门子S7-200 CPU 226 CN 的PLC系统(多模块结构),光电开关采用的是NPN输入方式,由于手头没有NPN的输入对射光电开关,现想将个别模块改为PNP输入方式,是否行得通?在同一模块中,NPN与PNP两种输入方式是否能够两只时并存?在同一系统中,NPN与PNP两种输入方式是否能够同时并存?
gxc0415
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 218 点
下载积分: 599 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2009-05-21
最后登录: 2024-11-13
查看gxc0415的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-07 14:56
可以的 我用过 但得用两块 24V的电源 NPN用一块  PNP用一块